您好!欢迎进入黄冈市微禹通风设备工程有限公司 官网

栏目导航
问题解答
新闻资讯
问题解答
联系我们
服务热线
0713-8678830
1350 8657 668
邮箱: 3187899464@qq.com
地址: 湖北省黄冈市新港大道以西工业园
当前位置:主页 > 新闻中心 > 问题解答 >
HTF型消防排烟通风机的使用、维护保养
浏览: 发布日期:2018-08-01
(一)、安装与使用
首先拆箱检查风机各部件在运输中有否变形或损坏,若有此情形,应待检校正后方可正式安装使月。
1、打开接线盒,接通电源试运转(空载).叶轮旋转方向与铭牌箭头相同,风机外壳需接地,并观察其有否碰壳,若有此情形,应立即予以调整。
2、风机接线法兰应接帆布或其他软性接管,以利于风机与管道的隔振,风机不应承受外接风管的重量。
3、风机安装就位,所有紧固件必须重新紧固一次。
4、待清除风机进出口管道附近一切障碍物后放可正式投入使月。
 
(二)、维护与保养
1. 一旦发现风机问题,应随时立即停机检查。
2、定期清除风机前后管道中的异物,以防意外,应定期更换传动部位润滑油脂,风机在露天应有防雨措施。
3、如遇工况变化,应采用阀门调节风量。
4、定期测量风机电机流量大小,正常情况下,所测电流应小于额定电流。
 
同时还建议在一个运行周期后的进行如下检查。
 a)检查和拧紧全部螺钉和固定螺栓。
 b)检查轴承套是否紧固。 
 c)在风机运转40小时后检查皮带是否对中,张力是否适当。

(三)、常风故障分析
1、振动(可从下述几个方面进行检查):
A、叶轮旋转时碰擦,此时会发生异常的声音和激烈的振动。原因是贮运、安装使用过程中风机外壳或叶轮部件发生变形。
b、贮运、安装、使用过程中传动件或机壳变形异致叶轮平衡破坏。原因如下:叶轮受压变形叶轮与轴套的连接件松动;吊装不妥导致主轴变形;电机固定螺旋松动;
c、风机底脚螺栓未固紧。
 
2、发热:常温下运行一小时后,发现电机温升过高,则可能自下列原因之一造成:
a、系统阻力过大或风机选配不舍理导致电机超负荷运行,原因是管网阻力系数过大或管路系数的阀门未打开。
b、电机轴承损坏,配合间隙小,不符台要求;
c、电机断相运行或接线错误
d、电源电压过低。
 
(四)、风机的节电方法
1、尽量减小管网阻力,合理选择管道尺寸和安装位置,装设进口集流器。
2、控制风筒与叶片顶部的径向间隙值。
3、合理选择风机型号,不使风机在低下区进行。
4、如单独适用风机叶轮必须配台适的电机,否则会造成大马拉小车的现象。